午夜久久久-91伊人-欧美黄色一级大片-韩日一区二区-天天有av-在线欧美视频-99re5-天天躁夜夜躁-精品久久九九-jizzjizz在线播放-在线观视频免费观看-欧美在线一级片-www.亚洲综合-青青草华人在线-美女狠狠干-亚洲国产成人精品女人久久-亚洲欧洲在线播放-成人国产毛片-久久久99久久-亚洲国产中文在线

歡迎來到北京康高特 - 只為給你更好的測試體驗,只為讓我們成為更好的自己! English 中文

telphone

意大利ISA T 2000電流互感器測試儀

意大利ISA T 2000電流互感器測試儀

聯系方式:010-68460051
Tel:13520131150

立即詢價
  • 產品詳情
  • 技術參數
  • 相關產品
  • 相關文章

意大利ISA T 2000電流互感器測試儀可以執行許多不同的測量,例如飽和度,比率和極性測試以及CT繞組電阻測試。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!


意大利ISA T 2000電流互感器測試儀


T 2000電流互感器測試儀產品簡介:
?T 2000電流互感器測試儀可以執行許多不同的測量,例如飽和度,比率和極性測試以及CT繞組電阻測試。
?T 2000電流互感器測試儀以其高精度和便攜性而受到電氣工程師的高度評價。


意大利ISA T 2000電流互感器測試儀


T 2000電流互感器測試儀產品特點:

  • 多功能系統,用于測試變電站設備,如:電流、電壓和功率變壓器,過電流保護繼電器,電能表和傳感器

  • 一次注入測試能力

  • 3000 V AC 高壓測試

  • 生成高達800 A(可選:2000 - 3000 - 4000 A)

  • 微歐表功能(可選):高達400 A DC

  • 大圖形顯示屏

  • 測試結果和設置保存在本地存儲器中

  • RS232接口用于PC連接

  • 緊湊輕便


應用

下表列出了可以在電流互感器(CT)和電壓互感器(VT)、功率變壓器(PT)、接地網(GR)上執行的測試。

編號 測試 測試描述
1 CT 變比,電壓模式
2 CT 變比、極性和負載,電流模式
3 CT 負載;二次側
4 CT 勵磁曲線
5 CT 繞組或負載電阻
6 CT 耐壓測試
7 CT 脈沖法極性測試
8 VT 變比;極性
9 VT 負載,二次側
10 VT 變比,電子變壓器
11 VT 耐壓測試
12 VT 二次過電流保護
13 PT 每抽頭變比
14 PT 靜態和動態抽頭切換器電阻測試
15 GR 接地電阻
16 GR 土壤電阻率


描述

T 2000 是變電站調試和維護期間所有測試操作的獨特解決方案,因為它允許執行過電流繼電器、電流和電壓互感器的測試。此外,T 2000 還集成了強大的多功能表和相位角表,以及示波器功能。

繼電器類型 IEEE編號
熱繼電器 26
過/欠電壓繼電器 27/59
欠電流繼電器 37
瞬時過電流繼電器 50
接地故障繼電器 50N
定時過電流繼電器 51
斷路器 52
差動(啟動)繼電器 87
跳閘繼電器 94

其他設備
定時器
傳感器
電能表

一次電流注入測試儀

電流互感器測試

  • CT 變比和極性 - 電壓法
    輸出:90V, 250V 或 3000 V AC
    測量:10 V AC

  • CT 變比、極性和負載 - 電流法
    輸出:800 A AC
    測量:10 A AC, 10 V AC

  • CT 負載二次側:
    輸出:10 A 或 40 A AC
    測量:10 V AC

  • CT 勵磁曲線
    輸出:90V, 250V 或 3000 V AC
    內部測量

T 2000

  • 繞組電阻
    輸出:6 A DC
    測量:10 V DC

text{[01] 繞組或負載電阻} ]

- 溫度補償- 溫度補償環境溫度 參考溫度環境溫度 參考溫度啟用20 °C20 °C華氏度 (°F)攝氏度 (°C)啟用華氏度 (°F)CC結果4.14A電阻0.122保存Vdc0.507V補償電阻0.122保存Vdc4.14A電阻補償電阻0.122保存保存
  • 耐壓測試
    輸出:3000 V AC
    內部測量

text{[01] 耐壓測試} ]

- *值- *值*電壓2000V*電流20 mA*電壓2000V*電流20 mA結果8.00 mA經過時間56.4 s保存結果8.00 mA經過時間56.4 s保存

VAC 17001700 V


電壓互感器測試

  • VT 變比和極性
    輸出:3000 V AC
    測量:低或高交流電壓 - 10 V AC 或 600 V AC

text{變比和極性} ]

- 標稱值- 標稱值一次電壓130.8 kV結果2600 VULONVasc.1.985 V二次電壓100V 變比1309.8ULONVo 變比1.0075外部 V10V外部 V60V極性OKUL130.8 kVVasc.2600 V
  • VT 負載
    輸出:10 A AC
    測量:低或高交流電壓 - 10 V AC 或 600 V AC

text{負載二次側} ]

- 標稱值- 標稱值二次電壓100V變壓器0.15 AULONVoV變壓器57.80 V測量電壓內部 外部 V60V外部 V10V功率因數0.995UL100V變壓器V變壓器功率因數0.15 A保存保存VA0.67保存保存VA0.67
  • 耐壓測試
    輸出:3000 V AC
    內部測量

text{耐壓測試} ]

- *值- *值*電壓2000V*電流20 mA*電壓2000V*電流20 mA結果2.3 mA經過時間45.9 s保存結果2.3 mA經過時間45.9 s保存

一次電流注入測試儀

  • 電子電壓互感器的變比
    輸出:3000 V AC
    測量:10 V AC

電子電壓互感器
標稱值
結果
標稱值 10000 V
V一次 2500 V
V二次 0.265 V
二次電壓 100 V
變比 9803
變比 % 2.00
誤差
極性 OK
保存
外部 V10V
外部 V600V

功率變壓器測試

  • 每抽頭變比
    輸出:3000 V AC
    測量:低或高交流電壓 - 10 V AC 或 600 V AC

每抽頭變比
標稱值
結果
標稱值 1300 V
V一次 1500 V
二次電壓 100 V
V二次 2.5
V二次 1.57 V
外部 V10V
外部 V600V
變比 160.0725
變比 % 1.000453
保存
誤差

  • 靜態和動態抽頭切換器電阻測試
    輸出:6 A DC
    測量:10 V DC

11 抽頭切換器觸點電阻
外部 V 3.15 V
內部 I 2.41 A
電阻 1.45 A
時間 50 ms
跳閘 3.35 Ω
保存
測試
mB


保護繼電器測試

  • 一次注入
    輸出:800 A
    輸入:定時器

IAC 605.0 A
AC 輔助 57.8 V
DC 輔助 110.0 V
時間 10.50 s

外部 I ...
外部 V ...

  • 二次注入
    輸出:800 A, 40 A 或 10 A
    輸入:定時器

IAC 9.75 A
AC 輔助 57.8 V
DC 輔助 110.0 V
時間 1.533 s

外部 I ...
外部 V ...

T 2000

系統描述

T 2000 包括一個多路發生器,具有六個輸出:高交流電流;低交流電流;低直流電流;電流脈沖;高交流電壓;低交流電壓。所選輸出可調節并在大圖形LCD顯示屏上顯示。通過多功能控制旋鈕和圖形LCD顯示屏,可以進入MENU模式,該模式允許控制所有功能,并使T 2000 成為功能*的測試設備,具有手動和自動測試能力,并可通過RS232接口將測試結果傳輸到PC。這些結果可以通過強大的TDMS軟件記錄、顯示和分析,該軟件適用于所有WINDOWS版本,從WINDOWS 98開始。

注意:WINDOWS 是 MICROSOFT 公司的商標。

其他功能包括:

  • 示波器功能:可以顯示測量的電流和電壓波形;

  • 兩個獨立的測量輸入,用于電流和電壓,每個輸入具有高和低輸入,允許測量CT或VT輸出或任何其他源;

  • 可選的熱敏打印機可以立即打印CT飽和曲線和其他測試結果;

  • 儀器安裝在可運輸的鋁制箱中,配有可拆卸的蓋子和手柄,便于運輸。


意大利ISA T 2000電流互感器測試儀技術參數

大功率交流電流輸出
適用場景:CT 變比 / 極性 / 負荷測試、一次電流注入、機電式 / 數字式保護繼電器校驗
輸出電流 (A) 輸出容量 (VA) 持續帶載時長 冷卻恢復時間 (min)
100 600 可長期連續運行 -
150 800 15 分鐘 30
200 1000 4 分鐘 15
400 1600 15 秒 5
600 2000 5 秒 3
800 2000 1 秒 2
小功率交流電流輸出
適用場景:CT 二次負荷測試、VT 二次過流校驗、過流繼電器校驗
大功率量程
交流量程 (A) 輸出電流 (A) 輸出容量 (VA) 最大測試時長 冷卻恢復時間 (min)
40A 檔 12 300 長期連續 -
40A 檔 18 - 15 分鐘 30
40A 檔 24 - 4 分鐘 15
40A 檔 36 800 15 秒 5
40A 檔 48 - 5 秒 3
40A 檔 60 1000 1 秒 2
10A 檔 5 400 長期連續 -
10A 檔 7.5 - 15 分鐘 30
10A 檔 10 800 60 秒 15
10A 檔 15 - 30 秒 10
10A 檔 20 1000 15 秒 5
小功率量程
交流電流 (A) 量程輸出電流 (A) 最大輸出容量 (VA) 測試時長 冷卻恢復時間 (min)
40A 檔 12 60 長期連續 -
40A 檔 17 - 10 分鐘 30
40A 檔 23 - 60 秒 10
40A 檔 36 - 1 秒 2
10A 檔 5 60 長期連續 -
10A 檔 6 - 10 分鐘 45
10A 檔 7 - 60 秒 2
10A 檔 10 - 1.5 秒 2
直流小電流輸出
適用場景:CT 繞組 / 二次負荷電阻、變壓器分接開關觸點電阻測試
輸出直流電流 (A) 最大被測電阻 (Ω) 輸出容量 (VA) 帶載狀態
6 0 0 長期連續
3 2 18 長期連續
1 8 8 長期連續
脈沖電流輸出
適用場景:脈沖法 CT 極性試驗;峰值電流范圍:0~10A
脈沖電流輸出
適用場景:脈沖法 CT 極性試驗;峰值電流范圍:0~10A
高壓交流輸出
分兩款機型:3000V 型、1200V 型
適用場景:CT 勵磁曲線 / 耐壓、VT 變比 / 極性 / 電子式互感器、變壓器分接變比測試
3000V 機型(適配 1A 規格電流互感器)
輸出電壓 (V) 輸出電流 (A) 輸出容量 (VA) 最長測試時長 (min)
3000 0.2 600 長期連續
2500 0.6 1500 1
1200V 機型(適配 5A 規格電流互感器)
輸出電壓 (V) 輸出電流 (A) 輸出容量 (VA) 最長測試時長 (min)
1200 0.5 600 長期連續
1200 1.5 1800 1
低壓交流輸出
適用場景:電壓法 CT 變比、CT 飽和曲線測試
輸出電壓 (V) 輸出電流 (A) 輸出容量 (VA) 最長測試時長 (min)
250 0.5 125 長期連續
220 1.15 250 3
  • HFCT-39mm 高頻電流傳感器
    HFCT-39mm 高頻電流傳感器

    查看詳情
  • 瑞典DV POWER CVA500電流電壓互感器分析儀
    瑞典DV POWER CVA500電流電壓互感器分析儀

    查看詳情
  • 瑞士HAEFELY CITAS 2771電流互感器綜合測試儀
    瑞士HAEFELY CITAS 2771電流互感器綜合測試儀

    查看詳情
  • 意大利isa ICT1 電流電壓互感器測試儀
    意大利isa ICT1 電流電壓互感器測試儀

    查看詳情
* 常見問題 *
  • T 2000如何進行電流互感器耐壓測試?

    T 2000 電流互感器測試儀可對電流互感器與電壓互感器執行耐壓試驗,用于驗證絕緣強度是否合格。進行耐壓測試時,儀器輸出最高三千伏交流高壓并在內部完成測量,實時掌控試驗電壓與泄漏電流,其中耐壓項目最大電壓可達兩千伏、最大電流二十毫安,便于及時發現絕緣缺陷。ISA 設計的這套電流互感器測試儀的耐壓流程由儀器自動記錄,參數與結果存入本地存儲器,并可經 RS232 接口導出。借助 T 2000 的一次高壓輸出,運維人員無需額外耐壓設備即可在現場完成絕緣強度驗證,使交接試驗與預防性試驗更高效。自動化測量減少了人工讀數誤差,提升了現場作業的一致性;六安培直流繞組電阻測量配合溫度補償,也讓跨周期數據更利于對比分析。ISA 讓這臺電流互感器測試儀把耐壓、變比、電阻等多項絕緣與精度試驗編排在同一界面,降低了多項目試驗時的操作切換成本。

  • T 2000可對哪些設備執行測試?

    T 2000 電流互感器測試儀的應用范圍覆蓋變電站主要一次與二次設備,是一臺面向現場的多功能試驗系統。它對電流互感器可執行變比、極性、負載、勵磁曲線、繞組或負載電阻、耐壓及脈沖法極性等測試;對電壓互感器則完成變比、極性、負載、耐壓與二次過電流保護測試;對功率變壓器支持每抽頭變比與靜態、動態抽頭切換器電阻測量。ISA 還讓該電流互感器測試儀具備接地網測試能力,可測量接地電阻與土壤電阻率,并測試過電流保護繼電器、電能表與傳感器。T 2000 把電流、電壓互感器與保護設備的調試集成于一臺儀器,顯著簡化了變電站調試與維護的作業流程。其相位角表給出的相位數據,可在方向性保護校驗中作為基準參考,一次注入能力更能模擬真實故障電流來校驗保護動作邏輯。對變電站而言,這意味著以往需要多臺專機分別完成的互感器、變壓器與繼電器試驗,現在可由一臺 ISA 電流互感器測試儀統一承擔。

  • T 2000如何測試電流互感器的變比與極性?

    T 2000 電流互感器測試儀提供電壓法與電流法兩種變比、極性判別路徑,便于在不同現場條件下靈活選擇。電壓法下,儀器輸出九十伏、二百五十伏或三千伏交流,并測量十伏交流信號以確定變比;電流法下則輸出高達八百安培一次電流,同時測量十安交流與十伏交流,并完成極性與負載評估。對于極性方向,T 2000 還可采用脈沖法快速判別繞組同名端,避免接線錯誤導致保護誤動。ISA 通過這套電流互感器測試儀把變比誤差與極性核實整合到同一流程,使運維人員能在互感器投運前與運行中準確校驗。儀器測量結果連同設置保存到本地存儲器,可經 RS232 接口傳至計算機形成報告,緊湊機身也適合在多站端之間轉場作業。其示波功能還能觀察一次電流的波形與相位關系,幫助判斷變比測試時一次、二次信號的同步情況,從而提升現場讀數的可信度與效率。

  • T 2000適用于哪些工作階段?

    T 2000電流互感器測試儀適用于變電站與發電廠電氣系統的多個工作階段。在新建或擴建工程的調試階段,它用于互感器變比、極性與保護繼電器接線的核對;在交接試驗中,可完成勵磁曲線、繞組電阻與耐壓等絕緣確認;在運行維護階段,則用于定期校驗與故障診斷,定位互感器或保護回路的異常。由于儀器緊湊輕便且自帶大圖形顯示屏,T 2000特別適合攜帶至現場執行移動式檢測。無論是室內試驗室還是戶外變電站,T 2000都能以同一平臺覆蓋調試、驗收與維護的全流程測試需求。對過電流與接地故障繼電器的校驗,有助于保障保護系統的正確動作。CT變比和極性采用脈沖法可快速判別繞組方向,避免接線錯誤。耐壓試驗的最大電壓兩千伏、最大電流二十毫安,便于判斷絕緣是否合格。

  • T 2000如何進行電流互感器耐壓測試?

    T 2000電流互感器測試儀可執行電流互感器與電壓互感器的耐壓試驗。耐壓測試時,儀器輸出最高三千伏交流高壓,并在內部完成測量,實時監控試驗電壓與泄漏電流,其中耐壓測試的最大電壓可達兩千伏、最大電流二十毫安,便于判斷絕緣是否合格。整個過程由儀器自動記錄,結果和設置保存在本地存儲器,可經RS232接口導出。借助T 2000的一次高壓輸出能力,運維人員無需額外耐壓設備即可在現場完成互感器的絕緣強度驗證。這種集成化的耐壓測試流程,使T 2000在交接試驗與預防性試驗中更具效率與便利性。自動化的測試流程減少了人工讀數誤差,提高了現場作業的一致性。六安培直流繞組電阻測量配合溫度補償,使數據更利于跨期對比。儀器在變電站調試中可同時兼顧互感器與保護回路的整體驗證。

  • T 2000的電流互感器繞組電阻測量與溫度補償如何?

    T 2000 電流互感器測試儀在繞組電阻測量上采用六安培直流輸出并測量十伏直流信號,可準確獲取繞組直流電阻值。為消除環境溫度對金屬電阻讀數的影響,ISA 在該電流互感器測試儀的電阻功能中加入了溫度補償,能按設定的參考溫度,如二十攝氏度,對實測值進行歸算,使不同季節、不同溫區的結果具備可比性。這項能力對判斷繞組焊接質量、接觸狀況以及是否存在匝間缺陷具有參考意義。結合本地存儲與 RS232 數據通信,T 2000 可將帶溫度補償的電阻值納入設備檔案,便于運維單位做趨勢對比。補償后的數據更可信、更具診斷價值,同時該儀器也支持電子式電壓互感器的變比測試,并在接地網項目中完成接地電阻與土壤電阻率的測量。現場測得的一組帶溫度標記的電阻讀數,可直接與出廠值或歷史值比對,快速判斷是否在允許偏差范圍之內。

  • 意大利ISA T 2000電流互感器測試儀是什么?

    T 2000 是意大利 ISA 研制的一款便攜式電流互感器測試儀,也是變電站現場完成多種互感器與保護回路試驗的一體化方案。該儀器采用一次注入測試原理,把電流互感器與電壓互感器的變比、極性、勵磁、負載、繞組電阻及耐壓測量集成于單機,并融合多功能表、相位角表與示波器功能,覆蓋從二次回路到高壓一次設備的檢測需求。ISA 的這款電流互感器測試儀最高可輸出三千伏交流高壓,并生成八百安培一次電流,可選擴展至兩千、三千、四千安培,足以驅動大變比互感器。其大圖形顯示屏與本地存儲器讓現場讀數、參數配置與歷史曲線都能直觀查看并保存。原廠將 T 2000 定位為變電站調試與維護期間所有測試操作的獨特解決方案,因為它既能執行過電流繼電器測試,也能完成電流與電壓互感器的檢測。借助內置示波功能,用戶可實時觀察一次電流的波形與相位關系,而多功能表與相位角表則提供了變比與相位的量化依據,是繼電保護和變電站檢修中常用的電流互感器測試設備。

  • T 2000的電流互感器繞組電阻測量與溫度補償如何?

    T 2000電流互感器測試儀具備電流互感器繞組電阻測量功能,采用六安培直流輸出并測量十伏直流信號,可準確獲取繞組直流電阻。為消除環境溫度對金屬電阻的影響,儀器提供溫度補償能力,能按參考溫度對實測電阻進行歸算,使不同季節、不同溫區的測量結果具備可比性。該功能對判斷繞組焊接質量、接觸狀況以及是否存在匝間缺陷具有參考價值。結合本地存儲與RS232數據傳輸,T 2000可將帶溫度補償的電阻值納入設備檔案。對于需要趨勢對比的運維單位,T 2000的溫度補償讓繞組電阻數據更可信、更具診斷意義。對于電子式電壓互感器,T 2000也支持相應變比測試。接地網測試中,T 2000支持接地電阻與土壤電阻率的測量。T 2000可對功率變壓器執行每抽頭變比以及抽頭切換器電阻測試。

  • T 2000電流互感器測試儀的一次注入與輸出電壓能力如何?

    T 2000 電流互感器測試儀在一次注入與高壓輸出方面具備突出能力,可滿足現場綜合電氣試驗對激勵源的需求。在一次電流側,儀器由 ISA 設計生成最高八百安培交流電流,并可選配擴展至兩千、三千乃至四千安培,足以驅動大變比電流互感器的一次繞組;在高壓側,設備提供最高三千伏交流輸出,用于互感器的耐壓與勵磁特性試驗。針對繞組電阻,儀器還可選配微歐表功能,最高輸出四百安培直流。憑借這些激勵能力,T 2000 覆蓋從低壓二次回路到高壓一次設備的廣泛被試對象,減少了多臺儀器配合的繁瑣。在勵磁曲線項目中,T 2000 輸出九十伏、二百五十伏或三千伏交流并在內部完成測量;其電流互感器負載測試還可在十安或四十安交流下進行,使現場測試更具靈活性。ISA 為這款電流互感器測試儀設計的寬范圍輸出,使同一臺設備既能做小電流的二次回路核查,也能做大電流的一次注入與高壓耐壓。運維團隊在變電站現場無需搬運獨立的升壓、升流裝置,即可按被測對象切換激勵等級,顯著縮短接線與轉場時間。

  • 使用T 2000電流互感器測試儀有哪些注意事項?

    使用 T 2000 電流互感器測試儀時須把安全與規范操作放在首位,避免高壓與大電流帶來的風險。耐壓與一次注入試驗涉及三千伏交流與數百安培電流,接線前須確認被試設備已可靠接地、周圍設置警戒并遵守高壓試驗規程。測量繞組電阻或微歐功能時,應先對被測回路放電,正確連接測試線以避免引入誤差。ISA 建議將該電流互感器測試儀的試驗結果與設置及時經 RS232 備份至計算機,防止現場數據丟失。儀器工作環境應保持清潔通風,避免過熱影響精度。遵循這些要點,T 2000 可在長期現場使用中保持穩定測量性能,為變電站測試提供可靠保障;其集成示波與相位測量使保護回路聯合調試更完整,適用于電流互感器、電壓互感器與功率變壓器的綜合現場試驗。在升壓、升流回路周圍設置隔離圍欄并專人監護,是每次出工前都應落實的基本安全措施。

聯系座機 聯系手機